Если автор позволит, несколько дополнений для тех у кого ВСЁ РАВНО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ. По поводу десятичной точки. Не все модели ПИДа имеют такую функцию. Моя (последние буквы V*AN DA) не имеет, нет такого пункта в меню, хотя по инструкции должен быть. «Спасибо» братьям китайцам. Ищите модели как у авторов или уточняйте у продавца. Теперь для тех, у кого ПИД не держит заданную температуру (не выключается / не включается нагрев). ВСЁ В ПОРЯДКЕ – у вас ИСПРАВНЫЙ ПИД и РАБОЧЕЕ РЕЛЕ. Скорее всего вы используете НЕПРАВИЛЬНЫЙ нагревательный элемент. На твёрдотопливном реле (шутка, конечно твердотельном) типа SSR черным по русски написано 24 – 320 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА. Не пытайтесь подключить нагреватель постоянного тока (типа для 3D принтера на 12В 40Вт). Не вдаваясь в техническую ересь, скажу просто – работать не будет. Способы решения проблемы: 1. (очевидный) использовать ПРАВИЛЬНЫЙ нагреватель т.е. на 24-320 В переменного тока (желательно иметь хороший запас по току и SSR ставить на радиатор). Тем, кто всё-таки хочет использовать нагреватель постоянного тока: 2. Купить ПИД с релейным выходом (на шильдике – OUTPUT – RELAY, примерно 500р на Али). 3. Запитать нагреватель отдельным блоком питания 220В -12В DC. Нагреватель подключаем напрямую к БП, а 220 В БП на разрыв к SSR. Правда, боюсь, что БП в таком режиме долго не протянет. 3. Для тех кто дружит с паяльником. Выбрасываем (складируем до лучших времен) SSR. Вскрываем ПИД. На внутренней стороне одной платы есть чёрная (или синяя) коробочка на пяти контактах. Это электромагнитное реле выхода ALARM, способное держать до 10А ЛЮБОГО ТОКА. На другой плате со внутренней стороны два запаянных крест-накрест крупных резистора. Пыпаиваем резисторы. Выпаиваем реле (если можете обойтись без АЛАРМа) и впаиваем его на место резистров. Спасибо китайцам за унификацию, для реле там уже просверлены дырочки, расположение ножек реле не позволит поставить его неправильно. Никаких других доработок не требуется. И Вы счастливый обладатель ПИДа с релейным выходом. Разрыв цепи нагревателя подключаем к контактам ПИДа №№ 3,4.
Зайти в скрытое меню на данном приборе можно следующим образом. Выставляем в первом меню значение LCK-000 (означает что все настройки можно менять) и нажимаем SET. Далее выходим из первого меню долгим нажатием SET. Теперь зажимаем одновременно SET + < держим 3 сек., появляется надпись Cod. Вводим Cod-001, и подтверждаем кратковременным нажатием SET. После нажатия SET появляемся сразу во втором меню. Здесь можно изменить тип термопары, и максимальную температуру ( в моем случае выше 999 не получилось поднять) В секретном меню появляются следующие функции SN, SLL, SLH, OUD, OUK, AC1, AC2, AH1, AH2, UNIT, DF, COT, FAC. Жалко что сюда нельзя прикрепить скрин родной инструкции на китайском, с гуглом получилось перевести ее и стало понятно что прибор не совсем ущербный))